住宅电气、管道系统质量验收

[复制链接]

该用户从未签到

25

主题

25

帖子

25

积分

新手上路

积分
25
发表于 2017-6-16 14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
开关、插座、风扇
施工质量验收主控项有哪些?
1)深度验房告诉你当交流、直流或不同电压等级的插座安装在同一场所时,应有明显的区别,且必须选择不同结构、不同规格和不能互换的插座;配套的插头应按交流、直流或不同电压等级区别使用。同一场所装有交流和直流的电源插座,或不同电压等级的插座,是为不同需要的用电设备而设置的,用电时不能插错,否则会导致设备损坏,或危机人身安全,必须在措施上作出保证。
开关.jpg
2)插座接线应符合下列规定:
A.单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线连接,左孔或下孔与零线连接;单相三孔插座,面对插座的右孔与相线连接,左孔与零线连接;
B.单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地(PE)或接零(PEN)线接在上孔。插座的接地端子不与零线端子连接。同一场所的三相插座,接线的相序一致。
C.接地(PE)或接零(PEN)线在插座间不串联连接。
为了统一接线位置,确保用电安全,尤其三相五线制在建筑电气工程中较普遍地得到推广应用,零线和保护地线不能混同,除在变压器中性点可互连外,其余各处均不能相互连通,在插座的接线位置要严格区分,否则有可能导致线路工作不正常和危机人身安全。

3)特殊情况下插座安装应符合下列规定:
A.当接插有触电危险家用电器的电源时,采用能断开电源的带开关插座,开关断开相线;
B.潮湿场所采用密封型并带保护地线触头的保护型座,安装高度不低于1.5m。

4)照明开关安装应符合下列规定:
A.同一建筑物、构筑物的开关采用同一系列的产品,开关的通断位置一致,操作灵活、接触可靠;
B.相线经开关控制:民用住宅无软线引至床边的床头开关。

5)深度验房告诉你吊扇安装应符合下列规定:
A.吊扇挂钩安装牢固。吊扇挂钩的直径不小于吊扇挂销直径,且不小于8mm;有防振橡胶垫;挂销的防松零件齐全、可靠。
B.吊扇扇叶距地高度不小于2.5m;
C.吊扇组装不改变扇叶角度,扇叶固定螺栓防松零件齐全;
D.吊杆间、吊杆与电机间螺纹连接,啮合长度不小于20mm,且防松零件齐全紧固;
E.吊扇接线正确,当运转时扇叶无明显颤动和异常声响;
F.吊扇为转动的电气器具,运转时有轻微的振动,为防止安装器件松动而发生坠落,故其减振防松措施要齐全。

6)壁扇安装应符合下列规定:
A.壁扇底座采用尼龙塞或膨胀螺栓固定:尼龙塞或膨胀螺栓的数量不少于2个,且直径不小于8mm,固定牢固可靠;
B.壁扇防护罩扣紧,固定可靠,当运转时扇叶和防护罩无明显颤动和异常声响。

箱子.jpg
管道系统的试验及验收
1、深度验房告诉你管道安装完毕、按设计要求对管道系统进行强度试验、严密性试验。

2、试验前对管道、节点、附属构筑物进行外观检查;对埋地管线的坐标,标高、坡度及管基垫层进行复查;对管道个放空点和排液点进行检查。

3、管道试验用的压力表不得少于两块,并校正合格,精度等级不低于1.5级其刻度上限值为试验压力的1.5~2倍。

4、试验前将不参与试压的设备、仪表、消火栓、安全阀和自动排气阀等加以隔离。

5、试压前,管道的支墩,锚固设施达到设计要求强度;未设支墩,锚固设施的管件,应采取加固措施。

6、非埋地的管道进行试压时,压力缓慢升至试验压力,保压10min压力降不大于0.05Mpa,且未发生异常现象,再将压力将至工作压力,进行外观检查,无渗漏现象为合格。

7、埋地的管道进行强度试验时,压力缓慢升至试验压力,保压时间不少于10min,检查接口及管件等无异常现象,强度试验合格后,降压至工作压力进行渗水量试验,实测渗水量应符合相关规范的规定。

8、给水管道在施工验收前应进行通水冲洗,冲洗应根据系统内可能达到的最大压力和流量连续进行,直到出口处的水色和透明度与入口处目测一为合格。冲洗后应做记录。