民生e点通-群众留言板

[高新区管委会] 龙光久桦府新交付弱电井起火 [投诉] [已回复] 复制链接
本留言编号 8155641
贵驷街道龙光久桦府6月集中交付后,3幢在6月15日发生了弱电井起火事件,请相关部门协查:1.向业主出具事故调查报告,说明弱电井起火的原因?对房屋会有何种影响?将来还有无在发生起火事件的可能?2.弱电井内电线管线全部重做,确保所有电线电缆换新。3.对起火涉及的户内用户进行检查,确保户内管线无使用问题,若有问题进行相应更换。4.重新组织弱电井内管线验收,并进行公开,要严格按照规范标准。
  • 3248ef0556c2e3a59ce22aa3ab8a33a.jpg
  • 3c0bc9d1c6e78da431ce7b94fa45c96.jpg
  • d608d3bccc7d78a813d97ee6b1c3dd5.jpg
  • 8bfb33b0481bb74da29db2be74a4bce.jpg
处理流程
已发帖 2024-06-17 09:43
已分类 2024-06-17 17:37
已受理 2024-06-18 08:35
已回复 2024-06-20 17:05
倒序浏览 看全部 全部回复9
网友,您好!

为了解情况,6月18日,小e前往久桦府小区3号楼看到,起火点为13楼一处弱电井内,从墙上残留的黑色痕迹,可以看到之前烟雾往上蔓延到了15层,目前相关线材和变压器已全部换新。


13楼起火的弱电井。本文照片除有标注外均由石景摄




弱电井内线材已更换,变压器换新。



开发商宁波骏驰房地产有限公司负责人告诉小e,起火时间为6月15日凌晨2点左右,物业服务中心消控室消防主机提醒3号楼13层弱电井触发烟感报警,物业公司值班人员约10分钟后赶到现场,很快完成灭火。随后,物业公司立马将情况反馈给地产项目部。

6月16日早上7时许,地产项目部工程师到现场查看,推测起火原因为弱电井桥架内一个变压器发生短路,该变压器主要为业主家的可视对讲机供电。

该负责人表示,公司领导高度重视此事,已迅速采取三项措施进行整改:

一是将3号楼弱电井桥架内的线缆和变压器全部更换,所有楼栋的弱电井增设漏电保护器;

二是通知设备厂家技术人员到现场调取变压器,送第三方单位检测变压器质量并出具报告;

三是联合物业公司全面排查其他楼栋弱电井情况。预计整改时间为两周,后续物业公司会加强消防安全巡检工作,确保小区消防安全。


维修人员更换受损线材。



高新区建设和交通管理局有关负责人表示,会积极督促开发商做好整改工作,确保各项措施落实到位,保障业主居住安全。(宁波民生e点通  石景)


相关新闻链接:

https://nb8185.cnnb.com.cn/html/292/797/1025/1398/2024/0620/1337369.html
网友:
        您好,了解相关情况后我局高度重视,6月18日我局工作人员与地产相关专业人员踏勘现场,分析推测原因为弱电桥架内220V可视对讲电源线缆连接的电源适配器存在短路现象。 针对该情况,我局于6月19日约谈宁波骏驰房地产有限公司相关负责人,要求其对该情况进行全面排查。目前地产项目部安排如下整改工作:1、3幢弱电桥架内线缆和变压器全部更换,所有楼栋增设一层220V电源线漏保;2、通知设备厂家对该类型电源适配器送第三方单位检测;3、地产联合物业全面排查其他楼栋弱电井。我局将对后续有关各方整改落实工作进行关注。高新区建设局
  • 2# xqjyl
  • 2024-6-19 09:25 来自浙江
这都能着火,还烧成这个样子,消防系统有没有用,验收是否有问题
宁波民生e点通-m1 发表于 2024-6-20 09:58
网友,您好!

为了解情况,6月18日,小e前往久桦府小区3号楼看到,起火点为13楼一处弱电井内,从墙上残留的黑色痕迹,可以看到之前烟雾往上蔓延到了15层,目前相关线材和变压器已全部换新。


13楼起火的弱电井。本文照片除有标注外均由石景摄

物业谎话连篇,晚上根本没人值班,物业电话都打不通,消防联网报警都没装好何来的发现着火?着火现场为何没有灭火痕迹?
  • 5# 小Q包
  • 2024-6-20 13:38 来自浙江
宁波民生e点通-m1 发表于 2024-6-20 09:58
网友,您好!

为了解情况,6月18日,小e前往久桦府小区3号楼看到,起火点为13楼一处弱电井内,从墙上残留的黑色痕迹,可以看到之前烟雾往上蔓延到了15层,目前相关线材和变压器已全部换新。


13楼起火的弱电井。本文照片除有标注外均由石景摄

没有任何灭火痕迹,请告知如何灭火的?监控值班室根本没人值班的,是如何知道警报响的?
  • 6# xqjyl
  • 2024-6-20 13:55 来自浙江
小太阳666 发表于 2024-6-20 11:14
物业谎话连篇,晚上根本没人值班,物业电话都打不通,消防联网报警都没装好何来的发现着火?着火现场为何没有灭火痕迹?

正常情况下消控室,楼栋进、出口都有监控视频,可以要求物业提供