[鄞州区] 家里用电未达设计用电负荷,导致夏天用电高峰期频繁跳闸,影响居民正常生活

[复制链接] [投诉][已回复]

该用户从未签到

12万

主题

0

回帖

12万

积分

短信留言用户组

积分
120533
发表于 2023-7-16 14:56 来自浙江 来自甬派APP | 显示全部楼层 |阅读模式
本留言编号 7913908
#地点:常青藤一期69号601室#
我是常青藤一期六楼用户,根据设计要求,六楼加阁楼为三相用电,装的也是三相电表,但真实情况是用的是三相电表,但走的是单相线路,并且所使用的线径反而比其他楼层的更小,有下图为证,导致用户开客厅空调频繁跳闸,无法正常用电,发现问题后,在去年7月份以后多次向属地电力公司、物业、社区、市长热线包括甬派热线反映,都互相推诿,敷衍了事,不了了之,都说群众利益无小事,为何我这个问题长期得不到解决?我想该谁的责任就该由谁来承担吧?我作为一个电力消费者,连正常的用电需求都得不到满足吗?是不是大夏天的要热死人,你们才能引起重视呢?
4435E494-80ED-4745-903A-FF7D394DAAE8.png
78C43348-B27A-4B9E-97C2-64FBC6A684ED.png
239D50C6-932B-4CBB-9221-322A82FAFF48.png

该用户从未签到

2

主题

8830

回帖

8832

积分

官方发言人

积分
8832
发表于 2023-7-20 08:48 来自浙江 | 显示全部楼层
网友,您好,经核实,您反映的问题在表后线,属于用户内部产权,需自行维护。

该用户从未签到

2534

主题

5218

回帖

7752

积分

管理员

积分
7752
发表于 2023-7-24 09:24 来自浙江 | 显示全部楼层
网友,您好!

根据您反应的情况,记者前往常青藤小城了解到,小区2004年建成,居民楼多为多层建筑。69号顶层(6楼)复式住宅的面积比较大,达到165平方米。门口电表箱布着红、黄、绿电线,但位于楼房1楼的空气开关上只接了一根红线。


小区69号顶层居民家门口的表箱布了3根电线。(本文照片由廖业强摄)



69号顶层居民位于一楼的空气开关只有一根红线。


庄先生说,近年来,家中电器增多,用电量增加。去年夏天开始,空气开关时常跳闸,导致他不敢轻易开启客厅里的大功率空调。与此同时,他隔壁邻居家的空气开关也时常跳闸。

“去年7月,我们向小区物业和属地社区、街道反映这个问题。他们都说,可以帮我们找电工修。之后,电工发现空气开关少了两根电线。我们没有改造过线路,应是小区施工单位少接了两根电线。这么多年过去了,谁来负责呢?”他说。

随后,记者随机走访了常青藤小城几个单元楼,发现顶层住宅配了三相电表,空气开关上都接了红、绿、黄电线。庄先生及其邻居遇到的情况,确实有点特殊。


小区79号一顶层住户家的空气开关上接了红绿黄电线。


对此,常青藤小城物业相关负责人表示,他们接到庄先生反映的问题后,与社区、属地供电所的人员前往查看,发现庄先生家的空气开关上确实只有一根线。但小区交付近20年,他们已经联系不上施工单位和开发商,无法让对方来负责。空气开关线路的产权、使用权属于业主,解决问题需要庄先生请电工将电线接上。

国网宁波供电公司工作人员回复采访时表示,庄先生家空气开关到楼上线路的产权属于业主。庄先生可以找有资质的电工接上这两根电线。他表示,墙内预留了管道,线路不用走墙面,维修成本也不会太高。

随后,记者将该情况反馈给庄先生。对此,庄先生尚未给出明确态度。相关进展,记者将继续关注。(宁波民生e点通  廖业强)

相关新闻链接:

https://nb8185.cnnb.com.cn/html/292/797/1025/1398/2023/0724/1329614.html

该用户从未签到

0

主题

3

回帖

3

积分

新手上路

积分
3
发表于 2023-7-16 18:12 来自浙江 来自甬派APP | 显示全部楼层
电表后入户线不是自己的吗?装修时没有三相都入户?有些空调还要求三相线呢!

该用户从未签到

47

主题

1044

回帖

1091

积分

骑士

积分
1091
发表于 2023-7-16 18:46 来自浙江 | 显示全部楼层
23.png
弱弱地问下:这个是C20吗?如果是,能出太小了才20A支持4400瓦,4千瓦呀,夏天 开空调是不怎么够用,起码换个C65或C100的呀!!!还有这图是按线路顺序的吗?那图1 三相是楼道总线吧?第3 图中线1从电表来的线吧?下面2、3、4是接向你家的进户线吧?如果如图怎么只用了4号线2和3 上面并没有接线呀?为什么不与4 上面的并接下,都用上。
还有,跳闸跟线径没有直接关系,线小了会发热,甚至烧了,但并不会直接导致跳闸,主要是你的空气开关用小了,得改个大
个人感觉你家不是三相电表,只不过有三根入户线,而你只用了一根
最后,如果实际如我所猜想,那么,你家装修时,电工怎么做的?这电工……

  • TA的每日心情
    开心
    2024-10-30 09:07
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    32

    主题

    2578

    回帖

    2610

    积分

    游侠

    积分
    2610
    发表于 2023-7-24 10:19 来自浙江 | 显示全部楼层
    挺多老小区都有这样的问题,以后老小区改造,这样的才应该正在的被改造,而不是换几块地砖,刷刷白墙

    该用户从未签到

    47

    主题

    1044

    回帖

    1091

    积分

    骑士

    积分
    1091
    发表于 2023-7-24 19:05 来自浙江 | 显示全部楼层
    家庭用三相电表,电工得好好分下线,因为三相火线间是380伏,会让不少电器超压问题,可能会烧,如果是真三相电表,入户线应该有四根,三相火线加一零线,共四根!!!!!火线与零线间才是220伏电压

    该用户从未签到

    47

    主题

    1044

    回帖

    1091

    积分

    骑士

    积分
    1091
    发表于 2023-7-24 19:09 来自浙江 | 显示全部楼层
    宁波民生e点通-m1 发表于 2023-7-24 09:24
    网友,您好!

    根据您反应的情况,记者前往常青藤小城了解到,小区2004年建成,居民楼多为多层建筑。69号顶层(6楼)复式住宅的面积比较大,达到165平方米。门口电表箱布着红、黄、绿电线,但位于楼房1楼的空气开关上只接了一根红线。


    小区69号顶层居民家门口的表箱布了3根电线。(本文照片由廖业强摄)

    大编,三相电入户得三根火线加一零共四线入户,三根火线与零线间电压220伏,而三根火线间电压是380伏,你得好好再理理,不然会煤不少电器